- 简答题简述CSL101A零序方向保护基本原理和特性?
- 本保护在非全相运行时配置了Ⅳ段零序方向保护,每段都可由控制字选择经方向或不经方向元件闭锁。零序方向元件的电压门槛固定为有效值1.5V。零序I段在手合和重合闸时均带0.1s延时,以躲开断路器三相不同期。非全相时设置了瞬时段和延时段两段零序保护,通常称为不灵敏I段和Ⅱ段。其方向也可由控制字投退。鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供方向判别用,但TV断线时,又自动改用来自开口三角形的3U0,这样既利用了自产3U0保证接线正确的优点,又利用了开口三角形提供的3U0不受TV断线的影响的优点。为了防止TA断线引起灵敏的零序Ⅲ段或Ⅳ段的误动作,可利用TA断线时无零序电压这一特征,使可能误动的段带方向,用零序方向元件实现闭锁。有的情况下,如正常运行时3U0的工频不平衡分量较大,为防止方向元件闭锁不可靠,本保护还设置了一个3U0突变量元件,动作门坎固定为2V有效值,在控制字相应位置为“l”时,零序保护各段都经过此3U0突变量元件的闭锁。TA断线时零序电流将长时间存在,本保护在零序电流持续l2s大于Ⅳ段整定值I04时报警,并闭锁零序各段。