试题详情
- 简答题简述阀门操作的注意事项。
-
(1)操作阀门时应侧向站立。
(2)高温阀门,需要对螺栓进行“热紧”,在热紧时,不宜在阀门全关位置上行,以免阀杆顶死,以后开启困难。
(3)气温在0℃以下的季节,对停汽和停水的阀门,要注意打开阀底螺丝堵头,排除凝结水和积水,以免冻裂阀门。对不能排除积水的阀门和间断工作的阀门应注意保温工作。
(4)填料压盖不宜压得过紧,应以阀杆操作灵活为准。压盖压的过紧时会加快阀杆的磨损,增加操作扭力。没有保护措施条件下,不要随便带压更换或添加填料。
(5)较大口径的蝶阀、闸阀和截止阀,有的设有旁通阀,它的作用是平衡进出压差的,减少开启力。开启时,应先打开旁通阀,待阀门两边压差减小后,再开启。关闭阀门时,首先关闭旁通阀,然后再关闭。
(6)操作人员应有专门日志或记录本,注意记载各类阀门运行情况,特别是一些重要的阀门、高温高压阀门和特殊阀门,包括阀门的传动装置在内,记明阀门发生的故障及其原因、处理方法、更换的零件等。建立专门日志,责任明确,有利加强管理。
(7)操作前应注意检查启闭标志后再操作。操作阀门后,应标示阀门启闭标志。
(8)不许操作者借助杠杆和长扳手开启或关闭阀门。
(9)闸阀和截止阀之类的阀门,关闭或开启到头(即下死点或上死点)要回转l/4—1/2圈,使螺纹更好密合,有利操作时检查,以免拧得过紧,损坏阀件。
(10)过大过猛地操作阀门,容易损坏手柄、手轮,擦伤阀杆和密封面,甚至压坏密封而。手轮、手柄损坏或丢失后,不允许用活扳手代用,应及时配制 关注下方微信公众号,在线模考后查看