试题详情
- 简答题发电机过电压保护动作的现象是什么?应如何处理?
-
现象:
(1)、发电机机组转速超过额定值,保护装置上发“过电压保护动作”信号,发电机断路器、灭磁开关跳闸;
(2)、上位机“()#机组过电压保护动作”光字灯亮,简报窗口弹出“()#机组过电压保护动作”。
处理:
(1)检查发电机断路器及灭磁开关是否跳闸,若不跳闸则手动断开;
(2)、保持机组转速,进一步查明引起过电压的原因,并对机组进行外部检查无问题后,复归信号,将发电机并入系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看