试题详情
简答题简述闭式水冷却器隔离查漏的操作要点。
  • 闭式水冷却器查漏要点如下(以1A为例):
    1)投入1B冷却器,退出1A冷却器运行,调节闭式水温度正常,保持机组各用户正常运行。
    2)关闭1A冷却器海水侧进出口门并摇紧,打开海水侧放水、放空气门进行海水侧放水。待水放完无连续水流流出,此步检验海水侧进出口门是否严密。如水无法放完则应放水至稳定水流。尽量保持海水侧完全隔离消除干扰因素。闭式水侧只需打开空气门泄压。
    打开1A冷却器闭式水侧进水门,保持出水门关闭。关闭放空气门放水门对1A冷却器闭式水侧进行重新建压。观察海水侧放水门是否有连续水流流出,放水流量有无明显增大。如果有则证明此闭冷器有漏,需打开人孔门进一步查漏并堵漏。如果水流无明显增大,则以相同方法对1B进行查漏。此步骤主要利用闭式水侧卸压后重新加压,观察海水侧放水水流变化初步判断有无泄露。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看