- 简答题现场报警、联锁开关的常见故障有哪些?如何处理?
-
(1)设定值漂移,出现误报。处理:停表校准。
(2)开关内部潮湿、腐蚀或进水造成误报。处理:停表,清洁,校准。
(3)开关该报警不报,不该报警误报。处理:检查开关膜盒是否已损坏。
(4)微动开关故障造成误报警。处理:更换微动开关。
(5)开关稳定性不好,出现误报。处理:检查各部件有无松动或更换开关,或减少振源对开关的影响。
(6)开关导压管泄漏或堵塞造成开关误报。处理:处理漏点或疏通导压管。 关注下方微信公众号,在线模考后查看