- 简答题叙述时段控的过程?
-
主站依次向终端下发功控时段、功率定值、定值浮动系数、报警时间、控制轮次等参数,终端收到这些命令后修改控时段、功率定值、定值浮动系数、报警时问、控制轮次等,参数修改应有音响(或语音)告警通知客户,注终端要求可以设置3套功率定值方案。
主站向终端下发时段控投入命令,终端收到该命令后显示“时段控投入”状态,当功率控制投入且不在保电状态时,自动执行功率定值闭环控制功能。终端在功控时段内监测实时功率,当功率超过设置时(定值×浮动系数),终端应有3~10min可设定时间音响(或语音)告警,告警时间结束按轮次顺序和设定的间隔时间动作输出继电器,控制相对应的控负荷开关。
如终端监测实时功率已在规定时间内持续下降到设置值以下或已降到保安定值,则中止后续轮次的动作。
终端自动执行功率定值闭环控制的过程中应在显示屏上主动显示定值、当前的实时功率、控制对象、执行结果等;控制时段结束或时段控解除后,应允许客户和合上由于时段控引起的跳闸开关,并有音响(或语音)通知客户。 关注下方微信公众号,在线模考后查看