- 简答题发变组保护动作跳闸有哪些现象,以及如何处理?
-
现象:
1)发变组出口开关跳闸;励磁系统各开关、6kV厂用工作电源开关有可能跳闸。
2)有功、无功、三相定子电流突然降至零。
3)保护出现相应光字牌和报警信号。
处理:
1)发变组出口开关跳闸,则应首先检查厂用电自投情况,保证厂用电正常运行。
2)检查保护动作情况,判明跳闸原因。
3)若是外部故障引起500kV断路器跳闸时,在隔离故障点后,无需检查,可将发电机重新并列;在20kV侧,则应进行全面检查,做必要的电气试验合格后,方可将发电机重新并列。
4)如确定人为或保护误动,应将误动保护退出运行,将发电机重新并入系统。
5)若是内部故障引起跳闸,则应进行如下检查:
A.对发电机保护范围内的所有设备进行全面检查。
B.检查发电机有无绝缘烧焦的气味或其他明显的故障现象。
C.外部检查无问题,应测量发电机定、转子绝缘电阻是否合格及检查各点温度是否正常。
D.经上述检查测量无问题,发电机零起升压试验良好后,经总工程师批准将发电机并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看