简答题叙述ZP•WD型18信息移频自动闭塞系统的区间移频自动闭塞的组成及各部分作用。
  • (1)48V直流电源屏。输入的交流220V电源通过脉宽调制器产生多组48V直流开关稳压电源,向移频柜等设备供电。(2)电源(DY)。电源部分设有总开关K、熔断器(5A)。它向发送部分供48V直流电源;向接收部分提供+15V、-15V、5V直流电源。电源部分还设有48V、+15V、-15V、5V电源故障检测电路,故障时实行报警;除面板设有工作正常指示外,内部设有故障定位指示;由柜内第一个电源盒(1DY)给出柜内电源、接收总检测报警条件。
    (3)发送(FS)。发送部分产生18个低频信息;产生移频信号;向负载提供不小于30W(20Ω)输出功率的移频信号;实现了点式编码信号与移频信号的叠加发送;具有对雷电冲击的细保护功能;完成对移频信号的幅度、低频、载频特征的检测,并通过发送报警继电器实行故障报警;内部设有故障定位指示。
    (4)接收(JS)。接收部分可滤除移频信号中带有的外频率的信号;对移频信号进行数字处理,以识别接收的移频信号的幅度、载频、低频特征,给出绿灯继电器(LJ)、黄灯继电器(UJ)是否工作的条件;对接收数字电路进行检测,给出故障报警条件;内部没有故障定位指示。
    (5)衰耗隔离(SG)。衰耗隔离部分能够稳定接收机的输入阻抗,调整轨道电路,且有雷电保护及隔离接收设备的作用。
    (6)站内防雷(ZFL)。站内防雷部分具有甚低转移系统的变压器及可靠的压敏电阻,对浸入室内的雷电冲击干扰进行纵向及横向防护。
    (7)电缆(DL)。电缆可构通室内外设备。
    (8)轨道防雷电缆网络。轨道防雷电缆网络包括电缆模拟网络、轨道防雷、50Hz抑制器、轨道变压器等4个部分。电缆模拟网络用于补偿电缆线路长度,使电缆传输线路与模拟网络之和为10km,以利于移频及点式信息的传输和调整。轨道防雷含三端放电管、压敏电阻及防雷变压器,对冲击干扰进行纵向及横向防护。50Hz抑制器用于对50Hz工频信号的抑制。在非电气化区段,当50Hz高压线路发生接地故障时,它可以有效地防护轨道内50Hz迷流干扰。
    (9)轨道电路。轨道电路实现发送端或接收端的设备与轨道电路的匹配连接,并保证轨道电路的传输特性。