试题详情
- 简答题计算题:某单级压缩蒸气理论制冷循环,工质为R22,h1=365.43kJ/kg,h2=471.68kJ/kg,h3=239.2kJ/kg,制冷剂流量qm=0.5kg/s,试问冷凝器的热负荷为何值。
-
(1)冷凝器单位热负荷qk=h2-h3=471.68-239.2=232.48(kJ/kg)。
(2)冷凝器热负荷Qk=qmqk=0.5*232.48=116.24(kW)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看