简答题锅炉灭火保护动作条件是什么?
  • 锅炉灭火保护装置动作条件:
    (1)炉膛压力越限:炉膛压力-800Pa时报警,-1200Pa时,延时3秒MFT动作;炉膛压力+800Pa时报警,+1500Pa时,延时3秒MFT动作,炉膛压力+1800Pa时,MFT动作无延时。
    (2)去全部燃料:所有给粉机停止、燃油速断阀关闭时,延时3秒MFT动作。
    (3)全炉膛灭火:#3、4炉,四层均满足每层3/4灭火时,延时3秒MFT动作;而#5炉,煤火检3/4灭火,油火检4/4灭火时,认为该层灭火。投油时,四层火检显示灭火,认为全炉膛灭火。未投油时,两层煤火检显示灭火,认为全炉膛灭火。
    (4)风机全停:两台送风机全停时,延时3秒MFT动作。
    (5)引风机全停:三台引风机全停时,延时3秒MFT动作。
    (6)水位高动作:+50mm、+180mm、+300mm同时出现,无延时MFT动作。
    (7)水位低动作:-50mm、-180mm、-300mm同时出现,无延时MFT动作。
    (6)手动MFT时,灭火保护动作。