- 简答题在等电位作业过程中出现麻电现象的原因是什么?
-
造成麻电现象主要有以下几种原因。
(1)屏蔽服各部连接不好。最常见是手套与屏蔽衣间连接不好,以致电位转移时,电流通过手腕而造成麻电。
(2)作业人员的头部未屏蔽。当面部、颈部在电位转移过程中不慎先行接触带电体时,接触瞬间的暂态电流对人体产生电击。
(3)屏蔽服使用日久,局部金属丝折断而形成尖端,电阻增大或屏蔽性能变差,造成人体局部电位差或电场不均匀而使人产生不舒服感觉。
(4)屏蔽服内穿有衬衣、衬裤,而袜子、手套又均有内衬垫,人体与屏蔽服之间便被一层薄薄的绝缘物所隔开,这样,人体与屏蔽服之间就存在电位差,当人的外露部分如颈部接触屏蔽服衣领时,便会出现麻刺感。
(5)等电位作业人员上下传递金属物体时,也存在一个电位转移问题,特别是金属物的体积较大或长度较长时,其暂态电流将较大。如果作业人员所穿的屏蔽服的连接不良或金属丝断裂,在接触或脱离物体瞬间有可能产生麻电现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看