- 简答题直接埋设在地下的电缆有哪些规定?
-
(1)直接埋地电缆必须有防腐层。
(2)当土壤中含有腐蚀电缆外皮的物质时,不允许直接埋设。
(3)电缆埋地深度(由地面到电缆外皮)不应小于0.7m。
(4)在一条电缆沟内敷设数条电缆时,并列敷设电缆之间的距离不得小于下列规定:
1)10kV以下的电力电缆,相互问或与控制电缆间为100mm。
2)10~35kV的电缆相互间或与其他电缆间为250mm(穿入管中可降为100mm)。电缆与沟壁间为50~100mm。
3)不同使用部门的电缆并列敷设时,不论电压高低,其间距不得小于0.5m(穿管者可降至100mm)。
(5)电缆沟的底部不许可有石子和粗糙不平的现象。底部泥土细软的,可将电缆直接放在沟底,否则,必须在沟底先铺一层100mm厚的细黄砂或软土。
(6)电缆放入沟底后,上面应覆盖100mm厚的软土或黄砂,然后用砖铺盖在上面以便保护电缆。
(7)多根电缆并列敷设时,各电缆接头的位置应交错分开,其距离应不小于2m。
(8)电缆接头下面应有衬垫(如钢盘混凝土衬垫),并应伸出接头两端0.6~0.7m。
(9)在城市街道和厂区内,电缆应敷设在人行道或街道边侧下面,距离厂户或建筑物的基础应不小于0.6m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看