- 简答题电压互感器常见的异常有哪些?如何判断?
-
(1)三相电压指示不平衡一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断。
(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压),或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振;如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。
(3)高压熔断器多次熔断可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。
(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作、突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架、绕组层间或匝间短路故障。(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。 关注下方微信公众号,在线模考后查看