试题详情
简答题简述BSC6800风扇监控板的主要功能;风扇监控板的[调速模式]包括“不调速”、“板内自动温控”、“指定速率”三种,请解释这三种调速模式的工作特点。
  • 主要功能:风扇监控通信板,位于BSC6800风扇框的后部,负责风扇故障的检测、PWM信号的输出,并对主控板WMUX/WMPU下发的转发命令进行分析,将告警信息等内容上报。
    1)如果选择“不调速”则表示风扇全速运行,风量大散热好,但噪声大;
    2)如果选择“板内自动温控”则表示根据机柜上的温度传感器检测到机房的温度来自动控制风扇的转速;如果机房温度小于或等于30℃,则风扇速率为全速的50%;高于30℃,每增加3℃风扇速率增加10%,直到增加到全到全速。
    3)如果选择“指定速率”则应该指明具体的[调速方式],包括“连续”、“离散”、“占空比”。
    选择“连续”,如果[调速控制字]=当前风速加1,表示在当前风扇速率的基础上速率增加10%;如果[调速控制字]=当前风速减1,表示当前风扇速率降低10%;
    选择“离散”,如果[调速控制字]=固定高速,则表示风扇固定高速,即全速运行;如果[调速控制字]=固定低速,则表示风扇降低到固定最低速率,即最大速率的50%;
    选择“占空比”,在相应的[调速控制字]中,有50,60,70,80,90,100,分别表示将风扇的速率调速到全速的50%,60%,70%,80%,90%,100%。