  • 1、变频器重故障报警停机时,立即检查备用凝泵是否联启,并调整正常
    2、按下控制柜门上报警解除按钮,关闭音响报警
    3、检查凝泵6kV开关已联动跳闸,否则按下控制柜门上的紧急停机按钮将其跳开
    4、对变频装置进行外观检查,并通知检修人员
    5、检查工控机主界面故障查询窗口,根据显示的故障内容,判断故障原因和故障点
    6、检查凝泵6kV开关保护动作情况,必要时,测量电机绝缘,