试题详情
简答题在新疆移动核心环中,在乌鲁木齐ping远端站点拿那提,发现时通时不通,在现场经过测试osc入光都正常,无任何告警,osc、ncp单板均经过更过更换,但是现象依旧。请分析如何解决。
  • 由于机房建在地下,察看机房环境,湿度过大,把单板拿到外面晒上一会,情况会明显好转,由此可以推断是由于环境造成的,湿度过大,在机房放置石灰等干燥剂降低湿度即解决。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题