试题详情
简答题THAR—2—390670—3000—20000型怎样进行发电机与系统的手动并列操作?
  • (1)确认主变压器出口隔离开关489G及主变压器中性点接地开关489N均已合入,220kV线路电压正常,发电机已达到额定电压。
    (2)确认发电机盘无异常报警光字,各指示表计指示正常。
    (3)确认430V在“OVERRIDEOFF”位置。
    (4)得到并列命令后,将452G/43SY置手动位置,根据同期表计指示,手动调节发电机电压及汽轮机转速,使电压、频率和相位符合并列要求。
    (5)将452G/CS开关置预备合闸位置,密切注意同期表指示,待频率、电压和相位符合并列要求后,同期表指针开始缓慢地旋转(一般应为顺时针方向,使发电机频率稍高于系统频率)。当指针接近同期点时,手动合入452G开关(超前角度取决于同期旋转的缓慢程度,以452G开关闭合时瞬间相角差等于零为最佳)。当452/CS信号灯由闪光变为平光,且同期表在同期点处停止转动时,表示发电机已与系统并列。
    (6)将452G/43SY旋至断开位置。
    (7)根据发电机电压、功率因数、有功功率及无功功率,适当调节发电机励磁。
    (8)检查主变压器应有两组风扇自动启动。
    (9)注意冷氢温度变化,必要时应对氢冷器排气。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看