简答题如何进行THAR—2—390670—3000—20000型发电机与系统的自动并列操作?
  • (1)确认主变压器出口隔离开关489G及主变压器中性接在隔离开关489N均已合入,220kV线路电压正常,发电机已达到额定电压。
    (2)确认发电机盘无异常报警光字,各表计指示正常。
    (3)将452G/43Y同期开关旋至手动位置,检查同期表计上发电机电压、频率指示,根据同期表指示手动调节发电机电压,汽轮机转速接近同期条件。
    (4)接到单元长并列命令后,将452G/43SY旋至启动位置,再回到自动位置,将电液调节系统方式选为自动同期方式。此时,发电机电压及汽轮机转速由自动同期装置自动调节,应注意电压及转速调节应正常,待同期表指针在同期点处停止转动,452G/CS信号灯闪光,发电机有关表计已有相应变化时。
    (5)表示发电机已与系统并列,将452G/CS把手复位。
    (6)将同期开关452G/43SY旋至断开位置。
    (7)根据发电机电压、功率因数、有功功率及无功功率,适当调节发电机励磁。
    (8)检查主变压器应有两组风扇自动启动。
    (9)注意冷氢温度变化,必要时应对氢冷器排气。