试题详情
简答题某车间变电所,装有一台变压器,其高压绕组有5%UN、UN、-5%U三个电压分接头。现调在主分接头“UN”的位置运行。该车间变电所有低压联络线与相邻车间变电所相联。现该车间变电所,白天工作时,低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压高达410V。问此车间变电所低压母线电压昼夜偏差为多少?宜采用那些改善措施?
  • ①昼夜电压偏移范围:白天的电压偏移△U=(360-380)/380×100%=-5.26%晚上的电压偏移△U=(410-380)/380×100%=+7.89%因此低压母线昼夜电压偏移范围为-5.26%~+7.89%;
    ②宜采取的改进措施:主变压器分接头宜换接至“-5.26%Un”位置运行,以提高白天的电压水平,而晚上,经协商,可切除本车间主变压器,投入低压联络线,有邻近变电所供电。