- 简答题论述电力环形网络的合环操作必须满足的条件及注意事项。
-
电网合环运行应具备下列条件:
(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经过核对相位证明合环点两侧一致。
(2)如果是电磁环网,则环网内的变压器接线组别相位差为零。特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线相位差300进行合环操作。
(3)合环后环网内各元件不致过载。
(4)各母线电压值不应超过规定值。
(5)继电保护和安全自动装置应适应环网运行方式。
(6)系统的稳定性应符合规定的要求。
电网合环操作时注意事项如下:
两端必须相位相同,电压差、相角差应符合规定,应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量方面的限制,对于比较复杂的环网操作,应先进行计算或校验,操作前后要和有关方面联系好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看