- 简答题简述配电变压器器身绝缘装配过程。
-
在已拆除上铁轭叠片的芯柱上端用电缆纸包好后绑住。然后按图纸装配铁心柱和下铁轭绝缘,在铁心柱上套装低压绕组,沿铁心圆周依次打入低压绕组和铁心柱间的油隙撑条,把低压绕组固定。按图纸放置高、低压间绝缘,然后套装高压绕组。在高低压绕组间打入油隙撑条将高压绕组撑紧。套装绕组时要注意引线的出线位置;应在油隙撑条外涂一点石蜡以便于打入;撑条应垂直打入,不可歪斜。撑条不可与线匝直接接触,必要时可在撑条外敷纸板槽,以免打入时绝缘磨坏。如果高、低压绕组一起绕制或预套装在一起,或饼式绕组有水平油道垫块,绕组间均不必打入撑条。