- 简答题有载调压开关在运行中电气极限保护不起作用是由哪些原因造成的?怎样处理?
-
(1)微动开关位置不合适。当电动机转到极限位置时,微动开关不打开。如系这种情况,应重新调整。如微动开关损坏,则应更换。
(2)二次操作线相序错误。倒相时只能倒电源不能倒操作箱内部接线,否则会造成电气极限开关失灵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看