试题详情
- 简答题主变中性点处为何设有放电间隙?
-
主变中性点接地刀闸投入的情况下,放电间隙不起作用,中性点接地刀闸将其短接。
中性点接地刀闸的投退由中调决定。如果中性点接地的数量和分布维持不变,当系统在各种运行方式下接地短路时,零序阻抗能保持基本不变。机组在并机和停机时应将中性点地刀合上,限制操作过电压。正常运行中的投退受调度命令。一旦在中性点接地刀闸退出的情况下,变压器发生单相接地时,中性点对地电压将上升为相电压值,这时靠放电间隙击穿放电,保护变压器中性点绝缘(分级绝缘,越靠近中性点绝缘水平越薄弱),防止中性点避雷器爆炸。同时放电间隙上串有零序C.T,接地时提供零序电流,用于变压器的零序保护,使发电机跳闸。(一部:中性点地刀投退时,发变组保护压板要相应进行更改)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看