试题详情
简答题发电机定子接地保护如何实现保护范围的100%?现场定子接地保护压板如何投?
  • 用机端零序电压反映机端部分绕组的接地故障,用机端和中性点的三次谐波电压反映中性点侧的接地故障,从而构成100%定子接地保护。
    一部:保护柜定子接地仅一个压板在投,基波零序电压保护动作“全停1”,三次谐波电压保护动作信号。
    二部:现场定子接地保护压板零序投“跳闸”位置,三次谐波投“信号”位置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看