试题详情
- 简答题用热电阻测量温度时,显示仪表出现以下故障现象(1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(2)显示仪表指示无穷大(3)显示仪表指示负值,试根据不同故障现象分析原因。
-
(1)保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间积灰;热电阻短路
(2)热电阻或引出线断路;接线柱螺丝松动、接触不好
(3)显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻短路 关注下方微信公众号,在线模考后查看