- 简答题更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?
-
值班人员应做的工作有:
(1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票。
(2)断开潜油泵有关电源。
(3)申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改接到信号。
(4)潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看