试题详情
简答题液化石油气储罐消防用水量是如何计算的?
  • (一)有固定冷却系统的冷却用水量计算:包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。着火罐的保护面积按其表面积计算,距着火罐直径为1.5倍范围内的相邻罐按其表面积一半计算。
    1、着火罐固定系统冷却用水量计算:Q1=πD2q式中:Q1——每个着火罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——固定系统冷却水供给强度,L/s.m2,取0.15。
    2、每个邻近罐冷却用水量计算:Q2=0.5πD2q式中:Q2——每个邻近罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;Q—固定系统冷却水供给强度,L/s.m2,取0.15。
    (二)无固定冷却系统的冷却用水量计算:包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。冷却水供给强度不应小于0.2L/s.m2
    1、着火罐冷却用水量计算:Q1=πD2q式中:Q1——每个着火罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——移动设备冷却水供给强度,L/s.m2,取0.2。
    2、每个邻近罐冷却用水量计算:Q2=0.5πD2q式中:Q2——每个邻近罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;Q—移动设备冷却水供给强度,L/s.m2,取0.2。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看