  • (1)作启动前的检查:
    ①检查炉膛及烟风道、除尘器等相关的容器内无人工作,风机内无人及杂物,关闭所有人孔门;
    ②润滑油系统经试运行合格并已投入或轴承润滑油位正常;
    ③冷却水系统已投入,管路畅通,水量充足且回水不堵;
    ④风机进出口调节档板开关灵活,开度校对正确且能全关;
    ⑤风机有关电气控制设备其回路正确;电机绝缘良好,经空载试运正常且转动方向正确,事故按钮试验正常;
    (2)风机的启动,第一次启动风机待风机达全速后,用事故按钮将其停下,观察轴承和转动部分,确认无磨擦和其他异常后,可正式启动风机。风机8h分部试运及热态运行时,应注意检查:轴承温度应稳定,不允许超过规定值滑动轴承不大于65℃、滚动轴承不大于80℃、各轴承无漏油、漏水现象,轴承振动一般不超过0.10mm,窜轴符合规定(不大于1mm)。各转动部件无异常现象,出、入口风箱、管道振动不大。检查并调节风机调节装置,开关应灵活,调节控制风量、风压可靠正常。