- 简答题新安装和长期停运的电容器在投入运行前、应进行哪些检查和试验?
-
1、检查熔断器是否良好,熔丝的额定电流应不超过电容器额定电流的1.3倍;
2、检查各部接触是否良好,测量放电回路是否完整;
3、检查电容器室通风装置是否完善;
4、测量电容值,并不应超过额定值的10%。各相电容值应尽量保持平衡,若相差超过±5%,应互相换装。
5、测量绝缘电阻。 关注下方微信公众号,在线模考后查看