- 简答题新装或大修后的配电装置,经哪些检验合格后方准运行?
-
1、测量绝缘电阻,必要时作耐压试验;
2、母线连接点严密,构架坚固;
3、相位正确;
4、开关触头严密,操作机构动作灵活;
5、充油设备中的绝缘油经简化分析合格;
6、二次回路的接线正确,继电保护试验和绝缘电阻合格;
7、过电压保护和接地装置完整;
8、安全用具、事故备品和消防器具齐全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看