试题详情
- 简答题防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多,而引起受端系统崩溃的措施主要有哪些?
-
防止因恶性连续反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的主要措施有:
1、每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量。
2、每一组送电回路的最大输送功率所占受端总负荷的比例,不宜过大。具体比例可结合受端系统的具体条件来决定。
3、除共用一组送电回路的电源外,应避免远方的大电源与大电源在送端联在一起;送到同一方向的几组送电回路不宜在送端联在一起,如技术经济效益较大,需要在其送端或中途联在一起时,必须能在严重事故时将其可靠快速解列。
4、送到不同方向的几组送电回路,如在送端联在一起必须考虑在事故时具备快速解列或切机等措施,以防止由于负荷转移而扩大事故。
5、受端系统应有足够的低频自动减负荷数量或联切负荷数量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 运行人员在执行调度命令时发生疑问应如何处
- 为保证电网保护的选择性要求,电网继电保护
- 系统电压主要取决于各区的有功和无功负荷供
- 关于断路器操作以下说法正确的是()。
- 下面关于微机继电保护运行规定的描述,何种
- 任何情况下严禁在未办理()和()手续前,
- 高频闭锁距离保护的缺点是:当线路上有()
- 简述电力系统短路的种类和危害?
- 母联短充电保护、长充电保护及母联开关电流
- 下列说法哪个是错误的()
- 过电流保护动作电流是按躲开()。
- 电力生产与电网运行应遵循的原则是什么?
- 交流电弧熄灭的时机在()
- 具有双微机保护配置的线路,由于方式变化临
- 电力系统发生短路故障时,通常伴有电压()
- 采用自动跟踪补偿的消弧线圈,其调谐状态“
- 在母线倒闸操作过程中,为了保证在发生母线
- 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功
- 当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断
- 同步发电机的冷却分为()和()两种。