- 简答题从微机调试器方面分析导叶接力器呈现跳跃式运动或抖动现象的原因及处理
-
(1)调速器外部干扰引起:检查并妥善处理PLC微机调速器的机拒和微机调节器壳体的接地;外部直流继电器或电磁铁线圈加装反向并接(续流)二极管;接点两端并接阻容吸收条件。
(2)机组频率信号干扰:机组频率信号(残压信号或齿盘信号)均采用各自的带屏蔽的双纹线接至PLC微机调速器,屏蔽层应可靠地在一点接地。频率信号线不要与强动力电源线或脉冲信号平行、靠近布臵。
(3)接线松动、接触不良:检查PLC调速器接线端子、电流转换器等电/机转换装臵、导叶接力器变送器、机组功率变送器、水头变送器及调速器内部接线的连接情况,并加以相应的处理。
(4)导叶接力器反应时间常数值Ty偏小:减小电液(机械)随动系统的放大系数,从而使接力器反映时间常数Ty取较大数值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看