- 简答题预应力钢筋混凝土支柱外观检查标准有哪些?
-
(1)表面平整,弯曲度不得大于2‰。
(2)支柱翼缘破损局部露筋1~2根的,可修补使用;露筋3~4根的,可修补降一级使用;露筋超过4根不得使用。
(3)支柱翼缘与横腹杆结合处裂纹宽度小于0.15mm者可使用;裂纹宽度为0.15~0.3mm者修补后使用;裂纹宽度大于0.3mm需更换。
(4)腹板纵向裂纹、收缩性裂纹,其宽度小于0.15mm者照常使用;裂纹宽度为0.15~0.3mm者可修补使用。
(5)支柱翼缘不得有横向、斜向裂纹,但收缩性水纹不在此限。
(6)支柱腹板破损露筋的可修补使用。