- 简答题变压器事故处理?
- 变压器开关跳闸时,根据变压器保护动作情况作如下处理:变压器的重瓦斯保护或差动保护之一动作跳闸,不得进行强送电;在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情况,确认变压器内部无故障者,可以试送一次,有条件时应进行零起升压;变压器后备过流保护动作跳闸,在找到故障并有效隔离后,可试送一次。