- 简答题电源引入防雷接地应符合哪些要求?
-
电源引入防雷接地应符合以下要求:
(1)电源引入防雷箱外壳与防雷箱内接地端子间采用截面积不小于6mm2铜导线连接。
(2)电源引入防雷箱内接地端子可直接与就近综合接地端子相连接,连接线应采用截面积不小于50mm2铜导线。
(3)当室内设有电源引入防雷接地汇集板时,电源引入防雷箱内接地端子可直接与电源引入防雷接地汇集板连接,连接线应采用截面积不小于50mm2铜导线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看