简答题某客户的负控终端通过RS485接入了两块电表:表A、表B,终端与表计均支持双约:部颁与威胜。表A采用威胜规约,表地址为1;表B采用部颁规约,表地址为2。主站发现两块表的零点冻结表码一致。到现场核对,发现表A显示的表码与主站召测的表码不一致,而表B显示的与召测的一致,现场重新核对表地址,与主站配置的一致,请分析问题出在哪里?如何避免出现类似的问题?
  • 因电表支持双规约,电表出厂时每种规约都对应一个默认的表地址,表B威胜规约默认的表地址刚好为1,与表A相同,而表B通信接口的响应速度刚好比表A快,当终端抄读表A时,响应的是表B,而抄表B时,响应的也是表B,导致主站抄到的是同一组数据。为避免出现类似的问题,对于双规约的电表,两种规约应设同一个表地址。