- 简答题矿山电气设备为什么要接地
-
运行中的电气设备可能由于绝缘损坏,而使它的金属外壳以及电气设备所接触的其他金属物上出现危险的对地电压。人体接触后,就有可能发生触电事故。为了避免触电事故的发生,最常用的方法是接地。就是把电气设备中正常情况下不带电的金属部分通过接地装置(由接地体和接地线组成)进行接地。一旦发生绝缘损坏,而使金属外壳(构件)带电,人触礁及外壳时,由于接地装置的分流作用,通过人体的电流就大大减少。如果电气设备接地良好,则接地电阻比人体电阻小得多,分流作用越大,通过人体的电流越小,保护作用就越大。
矿山利用接地干线、支线或铠装电缆的金属外皮和橡套电缆的接地芯线,把所有需要接地的设备和局部接地极,与设在水仓中的主接地极(不少于两组)相连,形成接地网,以降低系统的接地电阻。也可防止不同电气设备不同相位同时碰壳接地时产生的短路电流较小,而不足以使过流保护装置动作,造成可能导致的设备及电气火灾事故。
保护接地装置必须齐全可靠。井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得超过2欧姆。每一移动电气设备至接地干线的接地导线电阻,不得大于1欧姆。
设在水仓或水窝内的主接地极,应采用面积不少于0.75平方米,厚度不小于5毫米钢板制成。设置在排水沟中的局部接地极,应采用面积不少于0.6平方米的钢板制成,并应平放在水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,应采用直径不小于35毫米,长度不小于1.5米钢管制成,并直埋于地下,钢管上至少有20个直径不小于5毫米的孔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看