试题详情
- 简答题说明反应炉温度的控制方案?
- 反应炉温度控制TICA-5008采样分程控制系统,以保证反应炉温度能符合工艺指标要求。当反应炉M-301温度比设定值低时,温控TICA-5008输出增加,其中的0~11%输出给空气温度控制器,作为空气温度调节器设定值,由空气温度控制器提高入反应炉空气温度,从而达到控制反应炉温度目的,如果M-301温控TICA-5008输出在11%时,反应炉温度依旧低于设定值,温控TICA-5008继续增加输出,但是由于入反应炉空气温度已经达到最大允许值,不能再通过控制入反应炉空气温度来实现控制反应炉温度,于是M-301温控输出的11~100%作为入反应炉瓦斯流量控制器的设定值,由瓦斯流量控制器控制入反应炉瓦斯流量,从而实现反应炉温度全程控制目的。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于换热器投用前的准备工作错误的是(
- 冷却器安全阀启跳的原因是什么,如何处理?
- 酸气带水严重如何处理。
- DCS输入卡件故障,立即联系仪表人员修理
- 泵-101抽空的处理方法?
- DCS系统的控制面板中,“AUTO”的含
- H2S和SO
- 何谓热油泵`冷油泵。
- 过程气中COS含量高,如何处理?
- 接地极与周围被测地点之间的接地电阻公式为
- 液硫脱气启动的初始条件是什么?状态跟踪又
- 出现酸性气燃烧炉自保工艺现象不正确的是(
- 机泵抽空可能由哪些原因引起?
- 炼油行业企业升级的三大指标是什么?
- 简述贫液温度上升的原因?
- 本装置0.35Mpa蒸汽有哪些来源?
- 液硫相关管线伴热蒸汽压力偏低如何处理?
- 选用压力表时,压力表量程一般为所属压力容
- N-甲基二乙醇胺是一种()液体。
- 液硫池液硫为什么要脱除硫化氢气体?