简答题发电机负序过负荷的现象及处理?
  • 现象:
    警铃响,“发电机定子负序过负荷”光字牌亮;静子三相电流表指示不平衡,负序电流显示超过(一部:1080A二部:690A)及以上。
    处理:
    1.迅速减少负荷,使任一相静子电流不超过额定值,负序电流显示在(862A/690A)以下;
    2.汇报值长;
    3.检查机组是否正常,若有明显故障,应立即解列发电机;
    4.注意转子温升、机组振动情况,
    一部:超过反时限保护动作值,发变组全停1保护动作出,否则立即将发电机与系统解列。
    二部:超过允许值,立即将发电机与系统解列。