试题详情
- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:某供电公司修试工区在新建的110kv线路上进行线路参数测试,由本供电公司送电工区在该线路末端进行短路和接地等工作,当进行到C相线路测绝缘时,在铁塔横担主材内测角铁上待命的送电工区配合人员受令解开C相接地线。当其解开扣于角铁上的安全带,起立并用手区拿身旁已解开的转移防坠保险绳时,因站立不稳,从18m高处坠落,所戴安全帽在下坠过程中脱落,致使头部撞在塔基回填土上,受重伤。
-
(1)事故原因:工作人员在杆塔上作业时,因解开扣于角铁上的安全带,转移过程中失去保护,只是失稳从高处坠落,是事故的直接原因。
(2)暴漏问题:
1)作业人员安全意识淡薄,自我保护意识不强。送电工区配合工作人员在杆塔上作业,虽然是一项经常性工作,但对杆塔上作业危险性重视不够,以至于在高处作业移位时失去安全保护。
2)安全组织技术措施还未真正落实到班组,现场施工管理中缺乏全面的安全防范的措施,在杆塔上作业,未明确工作监护人。对现场作业的习惯性违章行为未能及时纠正。
3)安全帽及其佩戴方法不符合要求,以致下坠时安全帽脱落,导致头部只接受外力冲击,加重了脑部的受伤程度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看