- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:某供电公司送电工区带电班为消除110kv线路对地距离不够缺陷,进行16、17号杆(均为19.5m拔梢单杆)加装铁头升高线路工作。带电班工作前制订“三措”、危险点分析、标准化作业卡、提前送交了工作票。当日工作负责人甲,带领工作成员乙、丙、丁等六人到达86号杆作业现场,工作负责人宣读完工作票,进行两交底签名,布置完现场措施后,开始工作。丙、丁上杆作业,工作负责人乙监护,其他人做地面地勤配合。86号杆加装铁头升高导线杆上作业结束,丙解开安全带从下横担上部下杆时,因新加装的下横担拉杆抱箍突然下滑1.2m,引起下横担下倾,致使丙从13m处坠落至地面。现场工作人员立即将其送往医院进行抢救,后经抢救无效死亡。
-
(1)事故原因:
1)下横担拉杆抱箍安装质量不良、突然下滑引起下横担下倾是造成本次事故的直接原因。拉杆抱箍安装后检查不细,致使抱箍松动的重大隐患没能及时发现,直接导致本次事故发生。
2)作业人员丙自我保护意识不强,高空移位时失去后备保险绳保护,违反《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》6.2.5条,是造成本次事故的主要原因。
3)工作负责人(监护人)职责履行不到位,违反《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》2.3.11.2条和2.3.11.4条,既没有发现并制止作业人员下杆时失去保护的违章行为,又没有及时发现安装质量存在的重大问题。
(2)暴漏问题:
1)全过程的安全质量控制措施不力。在本次工作过程中,现场人员对施工质量控制不严格,检查工作不细致,没有及时发现抱箍松动这一严重隐患。标准化作业未能与危险点分析控制、施工工艺标准等要求有机结合,现场执行不力。
2)规章制度执行不严肃。《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》明确规定在杆塔高空作业过程中,人员在转位时不得失去后备保护,但是本次作业人员没有严格执行,致使高空转位失去保护。
3)一些人员对存在的隐患和风险重视不够,认识不足,思想上麻痹大意,安全管理监督不到位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看