试题详情
- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:某供电公司送电工区进行某基杆塔进行绝缘子更换工作。工作人员甲上杆,乙负责监护指挥,另外2人进行地勤工作。甲上塔(7813型杆塔,塔高20.5m)后,走到C相导线横担,并系好安全带延长绳,在横担上挂号单滑轮,接着将组三滑轮和防止导线以外脱落的保险钢丝绳套吊到位并挂在横担上,然后下至导线,甲将组三滑轮另一端挂在导线上后,将腰绳套在组三滑轮的绳子上,由于这基杆塔两侧都是大跨档,且地势高,担心组三滑轮将导线拉不起来,于是,地面人员试拉组三滑轮绳索将导线提起,这时绝缘子串已经松弛,甲已蹲下摘取单联碗头,此时由于组三滑轮上使用的棕绳受力后突然拉断,甲随导线坠落,送医院抢救无效死亡。
-
(1)事故原因:本次事故的直接原因是作业人员未按作业规程要求加挂防止导线脱落的保险绳,即用组三滑轮将导线吊起,并将绝缘子与导线连接的碗头摘除;组三滑轮受力后棕绳拉断,导线脱落,作业人员套在组三滑轮上的安全带被下落的组三滑轮挂住,安全带延长绳突然收到导线和人体下落的冲击力,使作业人员佩戴的延长绳从横担一头的挂环歘拉断,造成这起高空坠落事故。
(2)保罗问题:
1)未严格执行《电业安全工作规程》,对工作现场安全监督和安全监护制度没有认真执行。
2)未认真进行危险点分析,安格按照规程、规定组织落实具体的安全措施,确保工作人员人身和电力设施的安全。
3)工作人员态度不严谨,作业流程不规范,担心组三滑轮将导线拉不起来,擅自试拉导线。
4)作业人员未按作业规程要求加挂防止导线脱落的保险绳,安全带系挂不规范,导致高空坠落死亡。 关注下方微信公众号,在线模考后查看