简答题钢梁上盖板防锈作业如何施工?
  • 由于钢梁上盖板防锈施工涉及桥枕移动,影响行车,故要求作好:
    (1)准备工作。
    ①拆除护木和道心步行板,每隔一根桥枕加钩螺栓垫木(厚80~110mm)并拧紧钩螺栓。
    ②每节间(两横梁间)拆除防爬角钢一对。
    ③在钢轨腰部作好桥枕位置标记,并编号。
    ④每股基本轨、每根桥枕内外侧各留一个道钉。
    (2)抽方桥枕。①利用列车隙封锁线路,顶起基本轨及护轨,抽出约三分之一桥枕;
    ②均匀桥枕间距,要求其中心距不大于500mm,个别情况不准超过600mm,钢轨接头处净距不超过210mm,并用铁拉条和钩螺栓固定桥枕位置;
    ③桥枕净距为210mm区段,使用桥枕的宽度为200mm时,则不必抽出桥枕。
    (3)除锈涂油。
    ①除锈:先用敲锈锤敲去锈蚀严重的锈块,然后进行喷砂除锈;
    ②喷锌(或涂底漆):喷砂结束后,用风进行清扫干净,紧接着喷锌(或涂底漆);
    ③涂漆:一般采用手工涂刷。漆料选用耐磨、耐潮、耐酸性能好耐压强度高的油漆。
    ④从除锈、喷锌到涂第一度底漆结束,要在当天完毕,并应施工中加以防护。
    (4)方动桥枕。待上述桥枕净距内油漆彻底干透后,把枕木方动到已做好油漆的空挡内,然后在未做部位上进行上盖板除锈、喷锌、油漆工作。
    (5)恢复桥面。
    ①待上盖板漆膜全部干透后,封锁线路,方动桥枕并将抽出枕木穿入,全部枕木对号就位,恢复到原位置,安装防爬角钢及护木并每隔一根桥枕上紧钩螺栓;
    ②补齐道钉及钩螺栓,装好防爬器,全面恢复桥面的原有状态。