试题详情
简答题有一幢30层宾馆,建筑高度118.5m根据规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内外消火栓系统。请分析以下问题: (1)消防人员测试宾馆自动喷水灭火系统末端试水装置时发现,管网末端的静压比动压高许多。 (2)当测试宾馆自动喷水灭火系统的湿式报警阀的放水管路时,压力开关动作,但发现水力警铃长时间不响。 (3)如果系统工作正常,当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应?
  • (1)“静压比动压高许多”说明水流速度太小,这可能是末端试水装置前方的管网有堵塞或阀门开度太小造成的。
    (2)当湿式报警阀的放水管路打开时,压力开关动作,但发现水力警铃长时间不响。这主要可能是因为水力警铃机械故障导致其卡死不能转动或水力警铃进水口处滤网堵塞。
    (3)当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有显示启泵按钮的位置;显示消火栓泵启动工作或故障状态。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题