试题详情
- 简答题ZPW-2000A轨道电路入口电流如何测试?标准是什么?
- 用0.15Ω标准分路线在机车入口端轨面分路,使用移频电流表的电流卡钳卡住分路线进行测试,注意卡钳的挡位不要用错。载频为1700HZ、2000HZ、2300HZ时,短路电流不小于500mA;载频为2600HZ时,短路电流不小于450mA。