- 简答题高压断路器故障原因与处理方法有哪些?
-
⑴电动操作故障
①若操作电源电压过低,调整电压使电压值在正常范围内。
②若电气控制系统有问题,检查控制接线有无损坏,有无端子脱落;检查合闸线圈;检查SF6气体压力开关、辅助开关。
③若SF6气体压力低使压力继电器动作闭锁控制回路,将SF6气体压力补充到额定压力。
④若合闸电磁铁出现机械故障,按需要调整或更换。
⑵手动操作故障
若某个闭锁装置卡滞,调整或更换该闭锁装置。
⑶SF6气体压力降低
①若SF6气体泄漏,需补气到额定压力,待停电时检修漏气部位。