- 简答题测量工频交流耐压试验电压有几种方法?
-
测量工频交流耐压试验电压有如下几种方法:
(1)在试验变压器低压侧测量。对于一般瓷质绝缘、断路器、绝缘工具等,可测取试验变压器低压侧的电压,再通过电压比换算至高压侧电压。它只适用于负荷容量比电源容量小得多、测量准确要求不高的情况。
(2)用电压互感器测量。将电压互感器的一次侧并接在被试品的两端头上,在其二次侧测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。
(3)用高压静电电压表测量。用高压静电电压表直接测量工频高压的有效值,这种形式的表计多用于室内的测量。
(4)用铜球间隙测量。球间隙是测量工频高压的基本设备,其测量误差在3%的范围内。球隙测的是交流电压的峰值,如果所测电压为正弦波,则峰值除以2即为有效值。
(5)用电容分压器或阻容分压器测量。由高压臂电容器C1与低压臂电容器C2串联组成的分压器,用电压表测量C2上的电压U2,然后按分压比算出高压U1。 关注下方微信公众号,在线模考后查看