简答题请简要描述SWITCH变流器中,当机组的2U1或3U1报出73号GenBreakerFail以及2U1,3U1同时报出该故障的可能的处理方法.
  • 先简要说明2U1或3U1单独报出的可能的故障点及处理方法.首先通过变流器控制面板对应报出的模块做吸合实验,确定是否真的存在不吸合的现象.同时也可以打开1U1的控制柜柜门,当做吸合实验按下Enter键的时刻,观察控制柜内的2K1和2K2、3K1和3K2控制继电器开关状态,指示灯亮灭情况.如果控制信号发出,控制继电器闭合,表明控制盒、继电器均正常.如果继电器不吸合检查控制盒与继电器的接线情况,确定控制盒的几个板子是否工作正常,光纤是否存在问题.同时核对断路器2Q1、2Q2的反馈信号.2K11、3K12为故障反馈信号,正常时应保持闭合(继电器常亮状态).2K12、3K13状态应与断路器开闭状态相符合.查看断路器ON/OFF状态,吸合和断开时应与实际状态相符.蓄能状态应与实际状态相符.储能后应显示“Chargedspring”.如果不是此状态,按下断路器上的操作手柄,手动储能.储能后查看状态是否正确.已储能完毕或内部损坏将不能手动储能.检查屏蔽盒内K9继电器状态,正常应为闭合.如果断开,应检查24V电源,过流保护单元、霍尔传感器的接线.当2U1和3U1同时报出的时候,应当首先检查各个对应的控制盒以及控制盒的接线.光纤是否存在问题.仔细检查变流器塔底到机舱的十芯电缆是否真的有虚接或者存在断掉的可能.检查开关柜内的OVERCURRENT保护模块,仔细检查两个开关柜内K9继电器是否工作正常.