试题详情
简答题计算题:某35kV配电线路,在运行中发现某档距中新架设由一条10kV配电线路穿越,如图D-17所示,用绝缘绳测得交叉跨越点得垂直距离d=3.5m,测量时的气温为10℃,在有关设计资料中查得t1=10℃时的该应力为1=80MPa,自重比载G1=34.047×10-3N(m•mm2),问最高温t2=40℃交叉跨越距离是否满足要求,这时的应力为2=60MPa(该档距A、B两悬点等高)。
  • 测量时的导线弧垂

    根据规程规定[d]=3.0m,现d0<[d],所以交叉跨越距离不够,需采取措施,如将10kV线路降低或改道。