试题详情
- 简答题为什么测量大电容量、多元件组合的电力设备绝缘的tgδ,对反映局部缺陷并不灵敏?
-
对小电容量电力设备的整体缺陷,tgδ确有较高的检测力,比如纯净的变压器油耐压强度为250kV/cm;坏的变压器油是25kV/cm;相差10倍。但测量介质损耗因数时,tgδ(好油)=0.01%,tgδ(坏油)=10%,要相差1000倍。可见介质损耗试验灵敏得多。但是,对于大容量、多元件组合的设备,如发电机、变压器、电缆、多油断路器等,实际测量的总体设备介质损耗因数tgδx则是介于各个元件的介质损耗因数的最大值与最小值之间。这样,对于局部的严重缺陷,测量tgδx反映并不灵敏。从而有可能使隐患发展为运行故障。